<p>I gruppi sobo "furbi". <br>
Se il circuito rileva uba resistenza troppo bassa pensa ad un corto e va in fault. Inoltre quelli buoni hanno anche il termocontrollo. <br>
Certo é sempre un rischio </p>
<div class="gmail_quote">Il giorno 01/lug/2012 19:48, "Dario Salerno" <<a href="mailto:terribilywrong@gmail.com">terribilywrong@gmail.com</a>> ha scritto:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Le batterie al piombo possono essere caricate in 2 modi: a corrente o a tensione costante.<div>Se il circuito di ricarica lavora a corrente costante non hai problemi in quanto limita automaticamente la corrente.</div><div>

Se l'UPS ricarica la batteria a tensione costante, come penso sia, può essere un problema in quanto la resistenza interna della batteria è piu bassa, quindi scorrerà molta piu corrente con relativa rottura del circuito di ricarica.</div>

<div><br></div><div><br><br><div class="gmail_quote">Il giorno 01 luglio 2012 18:45, Alessandro Gnagni <span dir="ltr"><<a href="mailto:enterprise.nx@gmail.com" target="_blank">enterprise.nx@gmail.com</a>></span> ha scritto:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><p>Devi provare con un ups buono (simil APC). Il problema è se ce la fa a caricarla, e quanto ci mette. Se stavamo a roma provavamo. <br>


Dovresti provare con uno da almeno 1000 kva. <br>
Ti passo appena torno a roma il link di un venditore con ottimi prodotti ricondizionati a prezzi stracciati. <br>
In scarica nn è affatto un problema la può gestire, è la carica il problema. </p>
<div class="gmail_quote">Il giorno 01/lug/2012 18:18, "Gigismi" <<a href="mailto:gigismir@gmail.com" target="_blank">gigismir@gmail.com</a>> ha scritto:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div><div>
Ciao a tutti,<br><br>Volevo un consiglio. Ho una batteria ricaricabile al piombo da 80 AH inutilizzata, vorrei tanto usarla anche perchè se non la uso la devo buttare. Stavo quindi pensando di usarla come batteria per un gruppo di continuità, però sembra che non si venda un gruppo di continuità senza la batteria inclusa.<br>



<br>Nel caso invece di chi vende gruppi di continuità usati, le batterie interne sono generalemnte da 9Ah, mentre io avendo una batteria di una capacità 10 volte penso non sia adatta a questi hardware.<br><br>Quancuno ha mai provato a collegare ad un UPS una batteria diversa di maggiore capacità?<br>



<br>Oppure sapete indicarmi dove acquistare a poco prezzo solo la circuiteria di un UPS adatta alla batteria che ho ?<br><br>grazie dei consigli<br clear="all"><br>-- <br>__Gigi__<br> <br>
<br></div></div><div>_______________________________________________<br>
Wireless mailing list<br>
<a href="mailto:Wireless@ml.ninux.org" target="_blank">Wireless@ml.ninux.org</a><br>
<a href="http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/wireless" target="_blank">http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/wireless</a><br>
<br></div></blockquote></div>
<br>_______________________________________________<br>
Wireless mailing list<br>
<a href="mailto:Wireless@ml.ninux.org" target="_blank">Wireless@ml.ninux.org</a><br>
<a href="http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/wireless" target="_blank">http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/wireless</a><br>
<br></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>Dario Salerno<div><br><div>Website: <a href="http://dariosalerno.com" target="_blank">http://dariosalerno.com</a></div><div>Mobile: <a href="tel:%2B39%20328%206915833" value="+393286915833" target="_blank">+39 328 6915833</a></div>