Ciao,
per la messa a terra ti basta un cavo di 35mmq allacciato al palo
dell'antenna. È importante che la connessione sia ottima, quindi evita
soluzioni fatte in casa tipo cavo spelato 5 cm e fascette di plastica a
tenerlo contro il palo. Il meglio sarebbe intestare il cavo con un
capocorda tipo Cembre A-M [1], filettare il palo e avvitarci contro il cavo.

Attenzione che la messa a terra non è obbligatoria se le antenne e i
componenti installati sono a doppio isolamento.
Ad esempio le antenne ubiquiti di fascia medio-bassa non prevedono la messa
a terra, visto che l'illuminatore è completamente in plastica e quindi
isolato. Per questo genere di installazioni basta inguainare il cavo
ethernet in modo che la schermatura non vada a contatto con il palo per
colpa dell'usura.
Se nessuna delle antenne che installi richiede la messa a terra puoi
tassellare direttamente il palo al muro senza altri lavori. In questo caso
il palo si considera isolato rispetto a terra e non scaricherà eventuali
fulmini in zona.

Ciao

[1] http://www.cembre.it/family/details/3887

-- 